【3】国境を越えた広域市場統合と商品仕様の柔軟化
【3】国境を越えた広域市場統合と商品仕様の柔軟化
〔1〕国境を超えた電力融通:広域系統による出力変動の平滑化
一国の中だけで太陽光発電や風力発電といった変動性再エネの出力変動に対応しようとすると、需給調整や系統運用のために多くの柔軟性リソース(調整電源、予備力、蓄電など)が必要となる。これに対し欧州では、国境を越えて送電ネットワークを広域化するとともに、電力市場を統合することで、再エネの出力変動をより大きな系統全体で吸収できる仕組みを構築してきた。
EUは1996年の第1次エネルギーパッケージ以降、2009年の第3次エネルギーパッケージに至る制度改革(前掲図3参照)を通じて、各国電力会社の構造分離を進めるとともに、卸電力市場の整備、国境を越えた送電線の増強、電力取引の国際化を段階的に推進してきた。現在の欧州では、北欧諸国(ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、デンマーク)を網羅する Nord Pool(ノードプール。ノルウェーとスウェーデンが開設した世界初の国際電力取引所)、中西欧を中心とするEEX(European Energy Exchange)および EPEX SPOT、イベリア半島(スペイン、ポルトガル)の OMIE (オミエ。Operador del Mercado Ibérico de Energía)など、複数の国際的な卸電力市場が運用されている。
2000年代後半から2010年代にかけて、異なる国・異なる地域の市場は、前日市場(Day-Ahead Market)および日中市場(Intraday Market)を中心に「市場カップリング」によって相互に接続された。
〔2〕市場カップリング:国際連系線の最適活用と価格差の是正
市場カップリングとは、市場間を結ぶ連系線の容量制約と各市場の価格を同時に考慮し、電力システムの潮流を最適化する運用手法である。これにより市場間の価格差が緩和されるとともに、限られた国際送電容量を効率的に活用できるようになった注20。太陽光や風力の発電量は地域ごとに日射量や風況の差が生じるが、連系線と市場カップリングを通じて電力を他地域へ融通することで、変動性再エネをより安定的に統合できるようになった。
具体的には、ベルギー・フランス・オランダ間の前日市場は2006年にカップリングされ、2010年にはドイツとルクセンブルクがこれに加わった注21。また2009年には、デンマーク(Nord Pool)とドイツ(EPEX SPOT)間で市場カップリングが実施された注22。こうした取り組みは拡大を続け、2016年には19か国が参加する Multi Regional Coupling(複数地域の連携)として統合された。
このように、国境を越えた物理的な送電ネットワークと、その利用を最適化する電力市場および運用ルールの整備が、欧州における再エネの大規模導入と系統統合を下支えしてきた。
〔3〕変動性再エネに対応した商品仕様
太陽光発電や風力発電などの変動性再エネの普及が進むにつれ、需給調整の中でその予測誤差への対応が重要となる。この対応は、卸売電力市場の商品である前日市場の仕様変更および調整力市場(Balancing Market)の商品設計に反映された。
前日市場(Day Ahead Market)の取引可能時刻は実時間の直前まで近づき、さらに取引単位時間も短縮された。変動性再エネの出力の予測誤差は時間とともに縮小し、実時間に近づくほど予測精度が上がることがこの変更の根拠である。これらの変更は、EU規則で方向性が示され注23、指名電力市場運用者(Nominated Electricity Market Operator)および系統運用機関(Transmission System Operator)により実装された。現在は、EPEX SPOTでは取引可能時刻は5分前、取引単位時間は15分となっている。
調整力の商品仕様も2010年代に大きく進化し、調整力を提供するエネルギーリソースも変化した。日本の需給調整市場の1次調整力に相当するFCR (Frequency Containment Reserve、周波数維持予備力)に相当する商品は以前からあったが、2017年にEBGL(Electricity Balancing Guideline)注24により共通化された仕様が実装された。同時期に高速応答性に優れた系統用蓄電池のFCR市場への参入が各国で始まった。
英国では、2016年にEnhanced Frequency Response(EFR)注25の市場が運用開始されたが、同商品の応動時間は1秒以内の高速の周波数応答商品である。EFRの市場のプレイヤーも系統用蓄電池が圧倒的となった。2020年には初期応動0.5秒以内、全出力到達1秒以内のDC(Dynamic Containment、高速な周波数制御サービス)という商品に発展した注26。
このように、欧州では変動性再エネの大量普及に伴い、電力市場の商品が進化した。それらは、変動性再エネ出力の予測誤差を縮小し、調整力市場での高速応答商品により系統の周波数調整を行った。
上記はあくまで変動再エネ出力の予測誤差に対応する調整力商品であり、変動再エネの出力変動そのものに対応する調整力ではない。変動再エネの導入量が増加すると、それに伴い調整力の需要も増加することは欧州や米国の過去のデータからは示されていない。
注20 https://www.next-kraftwerke.com/knowledge/market-coupling
注21 https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr23_03/sr_energy_union_en.pdf p.66
注22 https://www.nordpoolgroup.com/en/message-center-container/newsroom/exchange-message-list/2009/10/No-812009-EMCC-plans-relaunch-of-Danish-German-market-coupling-for-9-November-2009/
注23 Regulation (EU) 2015/1222 第59条、第60条、Regulation (EU) 2017/2195第53条。
注24 欧州委員会が制定した欧州全域での電力需給バランス調整(バランシング)に関する共通規則。
注25 より応答が速い(1秒以内応答)のアンシラリーサービス。
注26 https://www.neso.energy/industry-information/balancing-services/frequency-response-services/dynamic-services-dcdmdr
- この記事のキーワード